18.11.2018, 09:18 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2018, 09:24 PM von alfsch.)
naja - du brauchst "nur" die mechanischen Limits, weil die Kontakte ja kaum beansprucht werden (weg-brennen -> Lebenszeit verkürtzt ! )
+
wenn die Uhr auch mit 10V - Impuls zurecht kommt, kannst sogar so mini-Treiber nehmen: (für 33 ct
)
https://de.aliexpress.com/item/2-channel...17929.html
![[Bild: HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN/220878921/HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN.jpg)
jaaa - aber: das ABschalten ist das Problem... !! zum einschalten braucht es gar keinen "Schutz" - wenn du nie mehr abschaltest.
dann knallt die gespeicherte Energie der Spule ....irgenwo hin. DAS ist das Problem.
und da helfen nur 2x ZD oder 4 x D "wirklich korrekt". weiter gibts nichts "einzusparen" .
+
wenn die Uhr auch mit 10V - Impuls zurecht kommt, kannst sogar so mini-Treiber nehmen: (für 33 ct

https://de.aliexpress.com/item/2-channel...17929.html
![[Bild: HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN/220878921/HTB1oA5.MpXXXXajXXXXq6xXFXXXN.jpg)
(18.11.2018, 09:11 PM)kahlo schrieb: @Alfsch: Die Spule wird immer kalt (komplett stromlos) an die 12V gebracht, insofern müssten die 2 Dioden reichen. Denke ich. Das Guckitraining verbietet überflüssige Teile
.
jaaa - aber: das ABschalten ist das Problem... !! zum einschalten braucht es gar keinen "Schutz" - wenn du nie mehr abschaltest.
dann knallt die gespeicherte Energie der Spule ....irgenwo hin. DAS ist das Problem.
und da helfen nur 2x ZD oder 4 x D "wirklich korrekt". weiter gibts nichts "einzusparen" .

Don't worry about getting older. You're still gonna do dumb stuff...only slower.