Zum Thema LED hatte ein Arbeitskollege kürzlich ein Problem:
Die im Flur neu eingesetzten G9 LEDs gingen nicht richtig aus im ausgeschalteten Zustand.
Hier war eine konventionelle Wechselschaltung verbaut mit ca 10m Leitung.
Am Freitag hat er mal eine dieser LEDs mitgebracht. Darin sind 64 in Reihe geschaltete LEDs und erkennbar ein Kondensator-Netzteil - mehr hätte da auch nicht rein gepaßt.
Ich hab denn mal diese LED über 1MOhm an 230V gehängt, und siehe da, sie leuchtete.
Ein Anschluss auf L, das andere Ende via 1MOhm anfassen gibt einen wunderbaren Phasenprüfer, der wesentlich mehr Licht gibt als die üblichen Neons.
Es ist also offenbar nur die Kabelkapazität zwischen zwei benachbarten Adern hier schon ausreichend, um eine "Notbeleuchtung" zu betreiben.
Ganz neue Aspekte!