Moin, Moin,
So, nun mal zum aktuellen Häuschen den Durchnitt über 5Jahre nachgeschaut;
6800KWh Gas in Öl umgerechnet wären es etwa 680Liter /265 ~ 2,6KW
265 hab ich gewählt weil wir eine Solaranlage haben mit WW wären es /300
diese Schweizer Formel ? - scheint zuuu einfach, deshalb als Probe nochmal so - auch wenn ich nicht in Düsseldorf wohne.........;
" QN,Geb = QHa / ( fV x bVH)
QN,Geb - Gebäudeheizlast (kW) = / ( x )
QHa - Jahres-Heizwärmeverbrauch (kWh/a)
fV - Umrechnungsfaktor für andere Orte als Düsseldorf
bVH - Vollbenutzungsstunden
für Düsseldorf Vollbenutzungsstunden (h/a)
Einfamilienhaus 2000h Mehrfamilienhaus 2100h "
Wäre Gebäudeheizlast = 6800 KWh/ (1x2000h) = 3,4KW
Unterste Kondensierende Leistung unserer BWTherme 8,9KW, zeigt die heftige Überdimesionierung auch wenns nur Daumenrechnungen sind.
Wenn man dann noch bedenkt gemittelte 3KW auch für echt Kalte Tage, was soll die Therme da den ganzen Tag bei 10Grad + treiben
Das besch..... TikTak der Heizung kann also nicht soo verwundern.
Aber da ist noch etwas faul, wenn meine Infrarotpistole stimmt, hat der Vorlauf 3Grad überm Rücklauf und da schaltet die Kiste schon an
Upps, da könnte auch ein Fühler spinnen !? 15Jahre naja ????
Ich Idiot hätte längst mal genauer nach der Heizung schauen sollen oder mal einen Fachmann fragen
Naja bei der Eiszeit vorher ist die "Gasuhr" nicht so grass aufgefallen.....
Wenn es nervt mit meinem Heizungstrip hier, bitte ich um Bescheid !!
Heizung werden aber alle zu bezahlen haben
Die mini WP wär im Grunde jetzt hier ideal oder Pufferspeicher.
Wenn ich das mit der momentanen Spreizung übern Daumen umrechne.
Von den geplanten Abstrahlleistungen der Wandheizung 40/30 zu tatsächlichen 40/27 wären das im Moment max. etwa 1000Watt Heizleistung für die gesamte Hütte!?
Da sind jetzt 1 2 3 Rechenfehler drin aber kommt gefühlt hin
So, nun mal zum aktuellen Häuschen den Durchnitt über 5Jahre nachgeschaut;
6800KWh Gas in Öl umgerechnet wären es etwa 680Liter /265 ~ 2,6KW
265 hab ich gewählt weil wir eine Solaranlage haben mit WW wären es /300
diese Schweizer Formel ? - scheint zuuu einfach, deshalb als Probe nochmal so - auch wenn ich nicht in Düsseldorf wohne.........;
" QN,Geb = QHa / ( fV x bVH)
QN,Geb - Gebäudeheizlast (kW) = / ( x )
QHa - Jahres-Heizwärmeverbrauch (kWh/a)
fV - Umrechnungsfaktor für andere Orte als Düsseldorf
bVH - Vollbenutzungsstunden
für Düsseldorf Vollbenutzungsstunden (h/a)
Einfamilienhaus 2000h Mehrfamilienhaus 2100h "
Wäre Gebäudeheizlast = 6800 KWh/ (1x2000h) = 3,4KW
Unterste Kondensierende Leistung unserer BWTherme 8,9KW, zeigt die heftige Überdimesionierung auch wenns nur Daumenrechnungen sind.
Wenn man dann noch bedenkt gemittelte 3KW auch für echt Kalte Tage, was soll die Therme da den ganzen Tag bei 10Grad + treiben
Das besch..... TikTak der Heizung kann also nicht soo verwundern.
Aber da ist noch etwas faul, wenn meine Infrarotpistole stimmt, hat der Vorlauf 3Grad überm Rücklauf und da schaltet die Kiste schon an
Upps, da könnte auch ein Fühler spinnen !? 15Jahre naja ????
Ich Idiot hätte längst mal genauer nach der Heizung schauen sollen oder mal einen Fachmann fragen
Naja bei der Eiszeit vorher ist die "Gasuhr" nicht so grass aufgefallen.....
Wenn es nervt mit meinem Heizungstrip hier, bitte ich um Bescheid !!
Heizung werden aber alle zu bezahlen haben
Die mini WP wär im Grunde jetzt hier ideal oder Pufferspeicher.
Wenn ich das mit der momentanen Spreizung übern Daumen umrechne.
Von den geplanten Abstrahlleistungen der Wandheizung 40/30 zu tatsächlichen 40/27 wären das im Moment max. etwa 1000Watt Heizleistung für die gesamte Hütte!?
Da sind jetzt 1 2 3 Rechenfehler drin aber kommt gefühlt hin