11.04.2013, 07:25 AM
Ein Pufferspeicher sollte dein Problem mit Leichtigkeit loesen.
Ich denke mal so um die 500 Liter,damit wird der Heizkreis traege und die Brennerlaufzeiten werden laenger und die Pausenzeiten ebenfalls.
Ideal ist alles was ueber 2 min Brennerlaufzeit kommt.
Ich hatte fast das gleiche Problem,Brenner nur ca.40 sec in Betrieb,und das fuer einen Oelbrenner..
Duese gewechselt von .65 fuer ca.21kW auf .40 fuer ca.12kW...Brennerlaufzeit nun bei ca.3 min(ok habe auch noch andere Kleinigkeiten optimiert)
Abgastemperatur von ~320 Grad auf 180 Grad gesenkt...Schornsteinfeger zufrieden!
Vorher bei 100m^2 2100 bis 2400 Liter Oel pro Jahr
Nun ~ 1500 Liter Oel was nun 15 L pro m^2 und Jahr entspricht.
Damit werden Haeuser verglichen,ein Freund braucht (mit neuerem Haus und mehr Renovierung) 9 Liter
Neue niedrigenergiehaeuser sollen mit 3 Liter auskommen....geht meist nicht oder das Raumklima ist zu feucht.
Ich denke mal so um die 500 Liter,damit wird der Heizkreis traege und die Brennerlaufzeiten werden laenger und die Pausenzeiten ebenfalls.
Ideal ist alles was ueber 2 min Brennerlaufzeit kommt.
Ich hatte fast das gleiche Problem,Brenner nur ca.40 sec in Betrieb,und das fuer einen Oelbrenner..
Duese gewechselt von .65 fuer ca.21kW auf .40 fuer ca.12kW...Brennerlaufzeit nun bei ca.3 min(ok habe auch noch andere Kleinigkeiten optimiert)
Abgastemperatur von ~320 Grad auf 180 Grad gesenkt...Schornsteinfeger zufrieden!
Vorher bei 100m^2 2100 bis 2400 Liter Oel pro Jahr
Nun ~ 1500 Liter Oel was nun 15 L pro m^2 und Jahr entspricht.
Damit werden Haeuser verglichen,ein Freund braucht (mit neuerem Haus und mehr Renovierung) 9 Liter
Neue niedrigenergiehaeuser sollen mit 3 Liter auskommen....geht meist nicht oder das Raumklima ist zu feucht.
Nur schnell noch....ohh.....hmm.....shit......na egal!
Nicht alles was funktioniert sollte es auch.
Nicht alles was funktioniert sollte es auch.