25.03.2013, 02:54 PM
Die "Ferroresonanz" ist übrigens in Energieversorgungsnetzen ziemlich übel....
Man benötigt Trafos mit Sättigungserscheinungen: vorhanden
Man benötigt Kapazitäten, zum Beispiel zur Kompensation: vorhanden
Man benötigt eine weit entfernte Wechselstromspannungsversorgung: vorhanden.
Und wenn alles in bestimmter Weise zusammenkommt und dann womöglich das Anschwingen von einem Blitzschlag gestartet wird, dann fängt das Netz an zu oszillieren. Zwar mit 50Hz. Aber mit beliebig erhöhter Spannung von zum Beispiel 400V. Nicht für ein oder zwei Perioden sondern minutenlang oder noch länger.
Man merkt es eigentlich erst dann, wenn sich die Geräte nach und nach verabschieden und sich vom Netz abkoppeln (sprich: Trafo kaputt). Nach und nach entstehen dann Lastverhältnisse, die die Ferroresonanz nicht mehr aufrecht erhalten können und die Überspannung verschwindet.
Und dann beweis mal Deinem Ernergieversorger, dass er am Gerätesterben Schuld hat. Der kann nämlich wasserdicht nachweisen, dass er stets 230V~ ins Netz gespeist hatte. Und die kleine Stromerhöhung über ein paar Minuten konnte schließlich keiner bemerken. Außderdem hat die sich dann ja bald gegeben...
Man benötigt Trafos mit Sättigungserscheinungen: vorhanden
Man benötigt Kapazitäten, zum Beispiel zur Kompensation: vorhanden
Man benötigt eine weit entfernte Wechselstromspannungsversorgung: vorhanden.
Und wenn alles in bestimmter Weise zusammenkommt und dann womöglich das Anschwingen von einem Blitzschlag gestartet wird, dann fängt das Netz an zu oszillieren. Zwar mit 50Hz. Aber mit beliebig erhöhter Spannung von zum Beispiel 400V. Nicht für ein oder zwei Perioden sondern minutenlang oder noch länger.
Man merkt es eigentlich erst dann, wenn sich die Geräte nach und nach verabschieden und sich vom Netz abkoppeln (sprich: Trafo kaputt). Nach und nach entstehen dann Lastverhältnisse, die die Ferroresonanz nicht mehr aufrecht erhalten können und die Überspannung verschwindet.
Und dann beweis mal Deinem Ernergieversorger, dass er am Gerätesterben Schuld hat. Der kann nämlich wasserdicht nachweisen, dass er stets 230V~ ins Netz gespeist hatte. Und die kleine Stromerhöhung über ein paar Minuten konnte schließlich keiner bemerken. Außderdem hat die sich dann ja bald gegeben...