18.08.2012, 03:11 PM
Ok... ich meine die "klassische Blindleistung" ;deal2
Es geht mir um die Angabe "VA" auf Trafos. Ich wiederhol nochmal:
Hier im Thread ist uns aufgefallen, dass bei einigen Trafos (Gerds und der hier im Thread gezeigte dicke eBay.-Brummer) die VA-Angabe relativ deutlich höher angegeben wird, als die VA-Angabe ganz vieler anderer Hersteller (Block, Wüsten) bei Trafos gleicher Leistung.
Uns ist klar, dass die Trafoverluste und der auch bei Vollast verbleibende Blindstrom eine mögliche Ursache dafür sind.
Bei der Suche nach Unterschieden fiel mir auf, dass der dicke eBay-Brummer udn Gerds Trafos mehr Eisen beinhalten als die schwachbrüstigen Trafos der VA-knappen Hersteller.
Tatsächlich weiß ich aus eigenen Experimenten, dass bei voller Ausnutzung eines schwachbrüstigen Trafos der Blindstrom-Anteil sehr gering wird. An sich verhält sich ein belasteter Trafo wie ein Wirkwiderstand. Nicht nur der Blindstrom geht zurück, auch die im Leerlauf gut sichtbare Sättigung verschwindet vollständig.
So kenn ichs aus elendiglich vielen Ferrograph-Messungen. Ich halte dieses Trafo-Verhalten für vorzüglich.
Offensichtlich sind aber Gerds Trafos anders gestaltet. Denn die haben eine hohen Blindanteil. Selbst unter Einbeziehung von 15% Verlusten verbleibt da noch bei Volllast ein Phasenunterschied von 20° !!! Ich hatte das hier im Thread vorgerechnet:
http://include.php?path=forum/showthread...entries=60
Bezüglich dieses Details kam ich zu dem Schluss, dass viel Eisen bei einem widerstandbelasteten Trafo kontraproduktiv sein müssten.
Es geht mir um die Angabe "VA" auf Trafos. Ich wiederhol nochmal:
Hier im Thread ist uns aufgefallen, dass bei einigen Trafos (Gerds und der hier im Thread gezeigte dicke eBay.-Brummer) die VA-Angabe relativ deutlich höher angegeben wird, als die VA-Angabe ganz vieler anderer Hersteller (Block, Wüsten) bei Trafos gleicher Leistung.
Uns ist klar, dass die Trafoverluste und der auch bei Vollast verbleibende Blindstrom eine mögliche Ursache dafür sind.
Bei der Suche nach Unterschieden fiel mir auf, dass der dicke eBay-Brummer udn Gerds Trafos mehr Eisen beinhalten als die schwachbrüstigen Trafos der VA-knappen Hersteller.
Tatsächlich weiß ich aus eigenen Experimenten, dass bei voller Ausnutzung eines schwachbrüstigen Trafos der Blindstrom-Anteil sehr gering wird. An sich verhält sich ein belasteter Trafo wie ein Wirkwiderstand. Nicht nur der Blindstrom geht zurück, auch die im Leerlauf gut sichtbare Sättigung verschwindet vollständig.
So kenn ichs aus elendiglich vielen Ferrograph-Messungen. Ich halte dieses Trafo-Verhalten für vorzüglich.
Offensichtlich sind aber Gerds Trafos anders gestaltet. Denn die haben eine hohen Blindanteil. Selbst unter Einbeziehung von 15% Verlusten verbleibt da noch bei Volllast ein Phasenunterschied von 20° !!! Ich hatte das hier im Thread vorgerechnet:
http://include.php?path=forum/showthread...entries=60
Bezüglich dieses Details kam ich zu dem Schluss, dass viel Eisen bei einem widerstandbelasteten Trafo kontraproduktiv sein müssten.