04.07.2011, 09:44 PM
Übrigens, so brillant die Idee mit der CM-choke als Iso-Übertrager ist,
ist das denn doch nicht wirklich "isolationssicher".
Die beiden Wicklungen sind gegeneinander isoliert für 250V~, richtig.
Das heißt aber noch nicht, dass man damit automatisch
eine sichere Netztrennung entsprechend Schutzklasse 2 hat.
Dazu brauchst Du verstärkte oder doppelte Isolation mit Kriechstrecken von 6mm aufwärts.
Obwohl wenn ich mir das Teil so ansehe scheint nicht viel an 6mm
Kriechstrecke zu fehlen. Wenn der LuftSpalt in der Mitte des Spulenkörpers >1mm wäre, hättest Du wohl schon gewonnen.
ist das denn doch nicht wirklich "isolationssicher".
Die beiden Wicklungen sind gegeneinander isoliert für 250V~, richtig.
Das heißt aber noch nicht, dass man damit automatisch
eine sichere Netztrennung entsprechend Schutzklasse 2 hat.
Dazu brauchst Du verstärkte oder doppelte Isolation mit Kriechstrecken von 6mm aufwärts.
Obwohl wenn ich mir das Teil so ansehe scheint nicht viel an 6mm
Kriechstrecke zu fehlen. Wenn der LuftSpalt in der Mitte des Spulenkörpers >1mm wäre, hättest Du wohl schon gewonnen.
...mit der Lizenz zum Löten!