17.05.2010, 02:41 PM
Zitat:Original geschrieben von diabolos
Die 10 mA des schon betagten PI 4000 beziehen sich auf beide Bereiche, also Wechselspannung bis 220 V....
Bei 220Veff also 600Vss. Periodendauer bei 300Hz ist 3,3ms, also Umladezeit 1,7ms.
Also kann das Gerät bestenfalls eine trafointerne Streukapazität von
C = I * t / U = 10mA * 1.7ms / 600V = 28nF
stemmen, vorausgesetzt, dass keinerlei Induktions- oder Isoltaionsstrom dazukommt.
Also scheint das Gerät eher für Kleintrafos gedacht zu sein.
![misstrau misstrau](https://stromrichter.org/images/smilies/icon9.gif)