18.02.2010, 09:00 PM
Zitat:Original geschrieben von voltwideZu diesem Thema habe ich im Hi-Fi Forum schon vor längerer Zeit Simulationen gezeigt. Allerdings wurde mir von Scope u. Pelmazo äußerst unqualifiziert widersprochen.
Zur Elektronischen Absicherung noch ein paar Anmerkungen:
Die herkömmlichen Strombegrenzerschaltungen hatten in den meisten
Fällen eine Foldbackcharakteristik, wodurch der Spitzenstrom
abnimmt in dem Maße wie das Spannungsgefälle über der Emitter-Kollektorstrecke zunimmt. Solche Konzepte waren im allgemeinen
Kurzschlussfest und es funktionierte auch alles an reeller Last,
wo der Strom im Nulldurchgang der Spannung auch Null ist.
Die Sache geht schief in dem Augenblick wo reale Phasendrehende
Last ins Spiel kommt. Dann fließen im Nulldurchgang der Spannung
Ströme, die in der Größenordnung des maximalen Spitzenstromes
sein können, und das führt dann zu einer kurzzeitigen Abschaltung
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=5875#5875
Bei Dicky Hoppenstedt konnte das Geschlecht auch nicht so einfach bestimmt werden.