10.08.2005, 11:56 AM
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker:Das gilt für asymetrische Betriebsspannung.
Unter Vss versteh ich die (Geräte)-Masse des vorgeschalteten Controllers.
Ich (und Philips) meinen bei symmetrischer Betriebsspannung mit VSS ?30V, VDD +30V und GND = 0V = Gerätemasse (nicht Kühlfläche) = Masse der Ansteuerschaltkreise und Vorstufen = Signalmasse für Eingang.
Philips schreibt:
The VSSD pin should be connected to VSS voltage in the
application. Internally the VSSD pin is connected to the
VSSAx and VSSPx (e.g. VSSA1 and VSSP1) via an ESD
protection diode.
Also kann VSSD nicht an GND.
Die Kopmparatoreingänge können dabei allesamt fast den gesamten Betriebsspannungsbereich als Gleichtakt, also dürfen sich auf GND beziehen.
Jetzt gibt es extra noch einen Common ground pin CGND als Refferenz für die Logikpegel DIAG, ENABLE und POWERUP. Wozu ist das gut, wenn nicht zum Verschieben deren Bezugspotentials nach GND bei symmetrischer Betriebsspannung?