Korrektur: Es geht lediglich um ca. 40 nPeanuts.
Member
Beiträge: 1.695
Themen: 51
Registriert: May 2008
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
@Onkel_S: wie sieht Dein weiterer Vorgehensplan aus?
Ich hab jetzt endlich wiedermal Zeit. Ich suche einen Testtrafo und die Halbleiter zusammen. Dann baue ich mal die Milestone Schaltung auf.
Daran kann ich wiederum messen und die Schaltung in der Praxis mit meinen Tauben Nüssen testen.
Wenn man den ganzen Tag in der Uni verbringt, kommt man seltener zum basteln, aber mich solls nicht stören.
Ein Hoch auf die Pulsweitenmodulation!
Member
Beiträge: 1.695
Themen: 51
Registriert: May 2008
Ich hätte da schon einen Kandidaten als Trafo gefunden.
Zitat:
VEB Starkstrom - Anlagenbeu Magdeburg
Hergestellt in der DDR
1980 4kg
Typ LL 75/40 Nr 364
220V 50-60Hz 1,5A
Schaltpl. /12.02.01:45-4
Der 220V Anschluss (ca 1mm Durchmesser dr Drähte) ist auf 2 Spulen verteilt, ich könnte also noch eine Mittelanzapfung herausführen.
Weiterhin hat er 36V (ca 2mm Durchmesser der Drähte) mit Mittelanzapfung und 22V (ca 1mm Durchmesser der Drähte) mit Mittelanzapfung. Das sind gemessene Werte, weil jegliche Beschriftung fehlt.
Ich habe mal nach der Typen Bezeichnung gesucht, leider Erfolglos. Aber ich bin mir sicher, dass wir User haben, die alte Bücher besitzen, welche Inforationen beinhalten.
Soll ich ein Bild von Trafo zeigen?
(Die Suche geht weiter, ich habe vllt noch einen Anderen)
Ein Hoch auf die Pulsweitenmodulation!
Member
Beiträge: 1.695
Themen: 51
Registriert: May 2008
Ein' Hab ich noch...
Zitat:250VA 50/60Hz
Ue=380V
Ua=220V
Beide Wicklungen haben je eine Mittelanzapfung.
Gewicht und Ausmaße sind fast genauso wie beim Ersten.
Ist der noch besser? Eigentlich nicht, oder? AÜs sind ja dafür geschaffen, die hohe Spannung für niederohmige LS runter bringen. Das kann der Erste besser.
Ein Hoch auf die Pulsweitenmodulation!
Ich fand den ersten auch besser. Hoffentlich kann eine 110V-Windung 400Vs ab...
Kannst Du aus den von Dir angegebenen Trafo-Daten den Lastwiderstand ausrechnen, wenn Du weißt, dass wir primär zweimal 6 kOhm haben wollen ?
Member
Beiträge: 1.695
Themen: 51
Registriert: May 2008
Ich weiß nicht ganz, wie du das meinst...
Die 230V Wicklung hat um die 10 Ohm DC R. Was muss ich da noch berechnen um auf je 6k zu kommen?
Ein Hoch auf die Pulsweitenmodulation!
Hups...
Noch nie was von Widerstandstransformation gehört?
Gegeben ist der Trafo mit seinem Übersetzungsverhältnis. Primär wollen wir einen Widerstand von zweimal 6 kOhm haben. Mit welchem Widerstand müssen wir ihn sekundär belasten?