25.03.2014, 10:57 PM
Aufgeschnappt
|
26.03.2014, 01:39 AM
Faszinierend!
http://sparkbangbuzz.com/thermocouple/thermocouple.htm
http://sparkbangbuzz.com/thermocouple/thermocouple.htm
...mit der Lizenz zum Löten!
26.03.2014, 11:20 AM
26.03.2014, 01:29 PM
Womit befassen sich Nerds zu ihrem Geburtstag?
http://www.analogmuseum.org/deutsch/examples/
---------
Trotzdem gut verständlich
http://www.youtube.com/watch?feature=pla..._4bFgYReq0
Zitat:Am 19. Juli 2008 brachte mein Freund Dr. Matthias Koch eine kleine mathematische Frage zu meiner Geburtstagsfeier mit, die wir zunächst analytisch lösten, bevor ich sie am folgenden Tag mit einem kleinen Analogrechenprogramm untersuchte, um das analytische Resultat zu überprüfen.
http://www.analogmuseum.org/deutsch/examples/
---------
Trotzdem gut verständlich
http://www.youtube.com/watch?feature=pla..._4bFgYReq0
26.03.2014, 03:36 PM
11.04.2014, 12:56 PM
11.04.2014, 04:06 PM
Röhre und Transduktor sind und bleiben ein gutes Gespann....
11.04.2014, 04:40 PM
Zitat:Original geschrieben von Rumguckervor allem: geheimnisumwittert!
Röhre und Transduktor sind und bleiben ein gutes Gespann....
...mit der Lizenz zum Löten!
11.04.2014, 04:47 PM
...Geheimnisumwitterung ist auch nicht verwunderlich, wenn eine EL34 bis zu 15A steuern kann.
12.04.2014, 04:15 PM
12.04.2014, 04:38 PM
Ja. Volker glaubt, den Fehler mittlerweile beim Notebook-SNT geortet zu haben.
Da der Röhrenamp aber nicht geerdet war, hätte der FI nicht auslösen dürfen.
"Keine Erde am amp und keine Erde am Netbook"
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123339
Plötzlich waren aber am Notebook geerdete Komponenten angeschlossen:
"an Erde liegen alle anderen Geräte wie Drucker und Festplatten,"
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123346
Das Reinstecken des ungeerdeten Röhrenamps hätte nichts bewirken dürfen.
Ich halte Volkers "Diagnose" daher für Quatsch.
"Habe den Fehler gefunden, auf der Gleichspannung von 19V des Netbook-Netzteiles von Acer liegen ca. 110 V Wechselspannung je nachdem wie ich den Stecker in die Steckdose reinsteckte, habe gerade an einer USB Buchse einen gezwirbelt bekommen und gemessen. "
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123348
Ich misstraue Volkers Hauselektrik:
"Drucker und Festplatten liegen bei mir geerdet auf einem anderen Stromkreis mit FI, wir haben hier im Haus 10 getrennte Stromkreise.."
Er scheint vor allen Dingen nicht die allergeringste Ahnung zu haben, wie ein FI wirkt:
"Mein Erde besteht aus 80m verzinkten 100-derter mit 8 Rammankern z.T. in einer Wasserader vom Berg, die löst beim allergeringsten Fehlerstrom aus."
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123348
Da der Röhrenamp aber nicht geerdet war, hätte der FI nicht auslösen dürfen.
"Keine Erde am amp und keine Erde am Netbook"
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123339
Plötzlich waren aber am Notebook geerdete Komponenten angeschlossen:
"an Erde liegen alle anderen Geräte wie Drucker und Festplatten,"
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123346
Das Reinstecken des ungeerdeten Röhrenamps hätte nichts bewirken dürfen.
Ich halte Volkers "Diagnose" daher für Quatsch.
"Habe den Fehler gefunden, auf der Gleichspannung von 19V des Netbook-Netzteiles von Acer liegen ca. 110 V Wechselspannung je nachdem wie ich den Stecker in die Steckdose reinsteckte, habe gerade an einer USB Buchse einen gezwirbelt bekommen und gemessen. "
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123348
Ich misstraue Volkers Hauselektrik:
"Drucker und Festplatten liegen bei mir geerdet auf einem anderen Stromkreis mit FI, wir haben hier im Haus 10 getrennte Stromkreise.."
Er scheint vor allen Dingen nicht die allergeringste Ahnung zu haben, wie ein FI wirkt:
"Mein Erde besteht aus 80m verzinkten 100-derter mit 8 Rammankern z.T. in einer Wasserader vom Berg, die löst beim allergeringsten Fehlerstrom aus."
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123348
12.04.2014, 04:49 PM
Ist für mich auch hinten und vorne nicht schlüssig, das Ganze.
Aber der Vorschlag, die Spannung hochohmig zu messen, ist imho Blödsinn, damit kann man nur zeigen, das etwas nicht geerdet ist.
Und natürlich mißt ein Fi die Differenz aus L und N -Strom, sonst garnix.
Aber der Vorschlag, die Spannung hochohmig zu messen, ist imho Blödsinn, damit kann man nur zeigen, das etwas nicht geerdet ist.
Und natürlich mißt ein Fi die Differenz aus L und N -Strom, sonst garnix.
...mit der Lizenz zum Löten!
12.04.2014, 05:58 PM
BTW: ich hatte einen Zitatfehler im vorigen Text. Es musste natürlich heißen
"Keine Erde am amp und keine Erde am Netbook"
Das erste "K" war mir abhanden gekommen. Mein Kommentar beschrieb es aber richtig.
----------
Genau.
"Keine Erde am amp und keine Erde am Netbook"
Das erste "K" war mir abhanden gekommen. Mein Kommentar beschrieb es aber richtig.
----------
Zitat:Und natürlich mißt ein Fi die Differenz aus L und N -Strom, sonst garnix.
Genau.
13.04.2014, 12:17 PM
Buhuhu, böse sandige geschaltete Technik...
Ich glaub auch dass der wo anders ein Problem hat. Ein 10mA-FI ist keine gute Idee, die Summe der Ableitströme in normalen Haushalten reichen aus um den "standard"-50mA-FI bei etwa 30mA absichtlich erzeugten Fehlerstrom auslösen zu lassen.
50mA halte ich für eine vernünftige Größenordnung, und bei einem "echten" Fehler fliest schnell mal das vielfache. Mit dem empfindlichen 10mA-FIs ist nix gewonnen, außer einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von falschem Alarm...
Googelt man das Bild des Acer-Netzteiles sieht man auf dem Gehäuse eindeutig das SK1-Schutzerde-Symbol. Die Berührbaren Metallteile, also der Stecker, haben damit wohl Erdbezug.
Er hat es folglich nicht gebacken bekommen den Erdbezug am Netbook zu messen. Ob er sich dann beim Amp besser angestellt hat bleibt fraglich...
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden, und die Spannungsdifferenz ist "etwas" niederohmiger gespeist als die 110V Wechselspannung durch die FilterCs im Netzteil...
Ich glaub auch dass der wo anders ein Problem hat. Ein 10mA-FI ist keine gute Idee, die Summe der Ableitströme in normalen Haushalten reichen aus um den "standard"-50mA-FI bei etwa 30mA absichtlich erzeugten Fehlerstrom auslösen zu lassen.
50mA halte ich für eine vernünftige Größenordnung, und bei einem "echten" Fehler fliest schnell mal das vielfache. Mit dem empfindlichen 10mA-FIs ist nix gewonnen, außer einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von falschem Alarm...
Googelt man das Bild des Acer-Netzteiles sieht man auf dem Gehäuse eindeutig das SK1-Schutzerde-Symbol. Die Berührbaren Metallteile, also der Stecker, haben damit wohl Erdbezug.
Er hat es folglich nicht gebacken bekommen den Erdbezug am Netbook zu messen. Ob er sich dann beim Amp besser angestellt hat bleibt fraglich...
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden, und die Spannungsdifferenz ist "etwas" niederohmiger gespeist als die 110V Wechselspannung durch die FilterCs im Netzteil...
13.04.2014, 12:41 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Buhuhu, böse sandige geschaltete Technik...
...mit der Lizenz zum Löten!
13.04.2014, 11:10 PM
Hab auch was aufgeschnappt: https://www.youtube.com/watch?v=3wFwYBPvYu8
...mit der Lizenz zum Löten!
13.04.2014, 11:49 PM
14.04.2014, 12:41 AM
hmm...da gefällt mir Beth deutlich besser...
https://www.youtube.com/watch?v=2nISG26xMLE
https://www.youtube.com/watch?v=2nISG26xMLE
Don't worry about getting older. You're still gonna do dump stuff...only slower
14.04.2014, 12:54 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden...
Genau. Er hatte mal irgendwas davon geschrieben, dass er Nullleiter und Erde verbunden hat.
Dem trau ich glatt zu, dass er diese Brücke an den Steckdosen gemacht hat.
Damit sind nicht nur seine 10mA-FIs nutzlos. Obendrein lösen sie auch aus, sobald er zwei geerdete Geräte aus unterschiedlich belasteten Stromkreisen miteinander verbindet. Allerdings kommt die Auslösung für Halbleiter zu spät.
Zumindest passt Deine Vermutung zu der Fehlerschilderung und zu allen seinen Texten