06.10.2012, 01:30 AM
Um nochmal auf den Gleichrichter zurückzukommen, bei Reichelt habe ich folgenden Typ gefunden:
B40C10A:
Ausführung: Silizium-Brückengleichrichter
Bauform: Metallgehäuse
Elektrische Werte:
Eingangsspannung: 70 VAC
Nennstrom: 10 A
URRM: 100 V
Bei dem Kühlkörper habe ich nach Formel und Tabelle im Datenblatt folgendes herausbekommen:
Pd max= Vcc^2/(2pi^2xRl)
Pd max= 47V^2/(39,47x4Ohm)
Pd max= 28W
Maximaler Wärmewiderstand für den Kühlkörper bei 40°C, Pd=30W aus der Tabelle= 2,5°C/W max.
Muss ich dann für 2 Chips den Wert durch zwei teilen? Also 1,25°C/W?
Oder ist es besser wenn jeder Chip einen eigenen Kühlkörper bekommt?
Okay, genug Fragen........
B40C10A:
Ausführung: Silizium-Brückengleichrichter
Bauform: Metallgehäuse
Elektrische Werte:
Eingangsspannung: 70 VAC
Nennstrom: 10 A
URRM: 100 V
Bei dem Kühlkörper habe ich nach Formel und Tabelle im Datenblatt folgendes herausbekommen:
Pd max= Vcc^2/(2pi^2xRl)
Pd max= 47V^2/(39,47x4Ohm)
Pd max= 28W
Maximaler Wärmewiderstand für den Kühlkörper bei 40°C, Pd=30W aus der Tabelle= 2,5°C/W max.
Muss ich dann für 2 Chips den Wert durch zwei teilen? Also 1,25°C/W?
Oder ist es besser wenn jeder Chip einen eigenen Kühlkörper bekommt?
Okay, genug Fragen........