17.07.2019, 07:36 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2019, 07:41 PM von christianw..)
Warum sind einfache isolierte Schaltwandler nur begrenzt kurzschlussfest, wie z.B. der TES 1 von Traco Power. Nach Datenblatt limitiert auf <500ms. Diese 100kHz Wandler gibt es von zig Anbietern, scheinen alle gleich zu sein. Ausgangskapazität i.d.R. maximal 220uF, teilweise auch weniger als 40uF zulässig. Neuere Modelle mit Schaltfrequenzen um 220-300kHz wie z.b.:
https://www.mornsun-power.com/uploads/pd...D-1WR2.pdf
sind unbegrenzt kurzschlussfest mit zulässigen Kapazitäten bis 2400uF.
Auch erscheint mir der Ruhestrom der einfachen (TES 1) recht hoch, mehrere zehn mA ohne Last.
Ich habe noch nicht die richtigen Suchbegriffe für nähere Infos gefunden.
https://www.mornsun-power.com/uploads/pd...D-1WR2.pdf
sind unbegrenzt kurzschlussfest mit zulässigen Kapazitäten bis 2400uF.
Auch erscheint mir der Ruhestrom der einfachen (TES 1) recht hoch, mehrere zehn mA ohne Last.
Ich habe noch nicht die richtigen Suchbegriffe für nähere Infos gefunden.