27.01.2019, 02:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2019, 03:02 PM von voltwide.)
(27.01.2019, 02:38 PM)alfsch schrieb: perfekt ! das ist praktisch 8 bit mit perfekter Auflösung.Es kommt offenbar dem THD zugute, wenn man Phasenoffsets der Form 2^N wählt innerhalb des 510 Takte PWM-Zyklus.
Des weiteren verschlechtert sich der THD bei hohen Frequenzen wenn der Filter-Kondensator zu groß wird.
Der Ausgangsfilter hat ja eine Resonanz oberhalb der Tonfrequenz und stellt somit eine kapazitive Last dar.
Bei meiner LoPower-Version waren da ursprünglich 100nF hinter der Drossel. Jetzt sind es 22nF, dafür 100nF hinter dem Serienwiderstand (jetzt 3k3).
Damit messe ich nun die low power Version:
15Hz/0.30%
30Hz/0.26%
61Hz/0.21%
122Hz/0.16%
244Hz/0.25%
490Hz/0.64%
980Hz/0.70%
...mit der Lizenz zum Löten!