Die Stromsonde arbeitet mit 50Wdg/50Ohm Bürde - also 1V/1A?
Um etwaige "subharmonic oscillations" auf zu spüren, solltest Du auch mal über ein weiteres Zeitfenster (10..100us) oszillographieren.
Instabilitäten der Regelung bilden sich immer ab auf das Regelsignal am Ausgang des Regelverstärkers ("COMP").
Den solltest Du auch mal oszillographieren.
Um etwaige "subharmonic oscillations" auf zu spüren, solltest Du auch mal über ein weiteres Zeitfenster (10..100us) oszillographieren.
Instabilitäten der Regelung bilden sich immer ab auf das Regelsignal am Ausgang des Regelverstärkers ("COMP").
Den solltest Du auch mal oszillographieren.