29.10.2017, 12:08 PM
(17.10.2017, 04:52 PM)alfsch schrieb: Impulstrafo VAC T60403-K5024-X044
6kV Prüfspannung
Jo, genau, bei dem auch. Prüfspannung 6kV, 1min.
Dauerhaft erlaubte RMS-Spannung 250VAC, Ükat 2, Isogruppe 3 - für verstärkte Isolation also 6kV Stoßspannung.
Nach 60950 wären das dann aber noch unter 1000V für Funktionsisolation, wenn ich mich nicht vertue.
Geht dann noch weiter, z.B. bei TEX-E. Breakdown >19kV, 10kV/1min.
Wenn man dann aber bei den Zulassungen guckt dürfen je nach Norm nur noch 600VRMS anliegen. 1000VRMS nach der 60950 u.ä.
Was ich bisher gefunden hatte war Pulse PH9400.111ANLT oder, nach Voltwides Tipp, der VAC T60403-F5046-X007.
Bei denen sind für Funktionsisolierung explizit 1kV und 1.2kV dauerhaft angegeben...beim Pulse stemmen sich aber gleich mal 2.5µH Streuinduktivität gegen jeden Versuch die Gatespannung zu kontrollieren Beim VAC nur 600nH.