05.10.2017, 04:48 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2017, 04:51 PM von alfsch.)
welche Norm ist das?
so habe ich es geprüft ...500VDC Isolation, + Ableitstrom bei 1KVAC
Zitat:VDE 0113 (EN 60204)
Teil 1*
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Sicherheit von Maschinen
VDE 0113 gilt für Verdrahtungen innerhalb eines Maschinensystems
- Schutzleitersystemprüfung jetzt wahlweise durch zwei Verfahren möglich
1. Für kleine Maschinen bis 20m: Widerstands
messung mit 10 A~, mit Spannungsabfallmessung
2. Für Maschinen >20m Länge: Messung durch
Schleifenimpedanzmessung (VDE 0100 Teil 610)
- Isolationswiderstandsmessung
mit 500 V=, Grenzwert > 1 MΩ
- Restspannungsmessung, nach 5 s < 60 V (1 s für Masch. m. Steckvorrichtung)
- Hochspannungsmessung mit 2 x UN oder mit mind. 1000 V~ (Trafo mit mind. 500 VA erforderlich), Dauer mind. 1 s
(Inbetriebnahme gemäss VDE 0104)
Erst- und Wiederholungsprüfungen sind identisch
so habe ich es geprüft ...500VDC Isolation, + Ableitstrom bei 1KVAC
Don't worry about getting older. You're still gonna do dump stuff...only slower