21.09.2017, 05:23 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2017, 05:31 PM von christianw..)
An alle drei Netze muss ein PWR-Flag, die findet man in den Power-Symbolen.
Das du die Pads nicht füllen kannst liegt an den Eigenschaften der Fläche.
Clearance zu groß
Minimum width zu groß
Spoke width zu groß/falsch
Antipad clearance zu groß/falsch
Stell mal auf Solid und fülle, dann siehst du das Problem.
Ist:
Soll:
Das du die Pads nicht füllen kannst liegt an den Eigenschaften der Fläche.
Clearance zu groß
Minimum width zu groß
Spoke width zu groß/falsch
Antipad clearance zu groß/falsch
Stell mal auf Solid und fülle, dann siehst du das Problem.
Ist:
Soll: