25.05.2017, 12:21 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2017, 12:30 PM von Basstler.)
(20.05.2017, 04:33 PM)r0cknrolla schrieb: Überspannungsschutz wo?
Den leistungsstärksten Begrenzer habt ihr übersehen, ganz rechts mittig zwischen den geschlauchten VDRs
sitzt noch nen GDT - Gas Discharge Tube - Gas Entladungsstrecke (Funkenstrecke) in Keramikrohr - das weiße Teil mit silbernen Endkappen
Die VDRs (MOVs) versuchen leichte Überspannung zu bedämpfen, kommt die mit zu viel Energie werden die Viecher heiß, brandheiß...
Darum die Thermosicherungen um Brände zu vermeiden. VDRs altern unter Belastung aber etwas unschön - die Sinterstruktur bekommt durch abgeleitete Stromimpulse über die Zeit Brüche.
Die Brüche zerstören dann zunehmend die Isoschichten zwischen den Sinterkörnern und die Teile leiten immer früher immer mehr Strom ab und killen sich Final selber.
Daher noch den Gasableiter, damit müssen die VDRs nicht so viel leiden, der zündet bei hoher Spannung und baut nen passablen Kurzschluss im Plasma, was viel Energie verheizen kann.
Die Viecher glühen mitunter sogar noch nach... Bevor die physikalisch sterben, löten sie sich eher selber aus und flüchten
"Ich hab Millionen von Ideen und alle enden mit Sicherheit tödlich."