29.03.2017, 03:14 PM
Laut DB kann der BCR321 doch nur ein paar mA?
--
Abgesehen davon ist die Auslegung der Drossel in diesem Fall unkritisch. Was kann maximal passieren: Induktivitätsverlust nach ein paar ms. Wen stört das? Niemanden, da der Strompeak ja schon durch ist. Ich würde das an deiner Stelle kurz simulieren (mit der von dir beschriebenen Last) und dann etwas einigermassen passendes wählen. Vermutlich 2A...
--
Abgesehen davon ist die Auslegung der Drossel in diesem Fall unkritisch. Was kann maximal passieren: Induktivitätsverlust nach ein paar ms. Wen stört das? Niemanden, da der Strompeak ja schon durch ist. Ich würde das an deiner Stelle kurz simulieren (mit der von dir beschriebenen Last) und dann etwas einigermassen passendes wählen. Vermutlich 2A...