26.06.2016, 05:12 PM
Bezüglich der Masse bin ich verwirrt:
VBIAS ist die Hauptversorgung, welche nach "Signal GND" aka SGND entkoppelt werden soll. SGND ist für alle "Small Signal Components ans Compensation".
INTVCC wird normal aus VBIAS gespeist, soll aber nach GND entkoppelt werden - welches nun, PGND oder SGND?
Im Datenblatt nicht zu erkennen:
C3/C4 sind in LTPowerCAD nicht angegeben, somit optional? Welche Anordnung ist sinnvoll für jeweils einen Messzweig:
Rs1 + Rs2 nah an der Spule, C1 (C3) direkt am Chip
oder
Rs1 nah an der Spule und Rs2 + C1 (C3) nah am Chip
Das Demo-Board hilft bzgl. GND/SGND auch nicht weiter.
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board...-2-SCH.PDF
VBIAS ist die Hauptversorgung, welche nach "Signal GND" aka SGND entkoppelt werden soll. SGND ist für alle "Small Signal Components ans Compensation".
INTVCC wird normal aus VBIAS gespeist, soll aber nach GND entkoppelt werden - welches nun, PGND oder SGND?
Im Datenblatt nicht zu erkennen:
C3/C4 sind in LTPowerCAD nicht angegeben, somit optional? Welche Anordnung ist sinnvoll für jeweils einen Messzweig:
Rs1 + Rs2 nah an der Spule, C1 (C3) direkt am Chip
oder
Rs1 nah an der Spule und Rs2 + C1 (C3) nah am Chip
Das Demo-Board hilft bzgl. GND/SGND auch nicht weiter.
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board...-2-SCH.PDF