Stromverdrängung ist ein linearer Effekt und erklärt keinen rapiden Zuwachs der Verluste.
Die FEM Simus zeigen eine deutliche Zunahme der Flussdichte an der Innenseite der Kerne. Übliche Berechnungen unterstellen aber eine homogene Flussverteilung im Kern.
Es könnte doch sein, dass in diesen Teilbereichen dann schon Kernsättigung auftritt mit entsprechend rapide ansteigenden Temperaturen.

Ansonsten habe ich immer einen kleinen Luftspalt im LLC-Trafo für hinreichenden Magnetisierungsstrom für ZVS. Der wird aber möglichst knapp eingestellt, dafür lieber etwas mehr Totzeit.
...mit der Lizenz zum Löten!
 
Reply
  


Nachrichten in diesem Thema
Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 30.03.2016, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 30.03.2016, 09:59 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2016, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 01:26 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 31.03.2016, 07:48 PM
RE: - von voltwide - 31.03.2016, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 31.03.2016, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 09:43 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 01.04.2016, 08:48 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 18.12.2016, 01:35 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von voltwide - 18.12.2016, 02:42 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 23.12.2016, 03:31 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von voltwide - 23.12.2016, 04:26 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von Basstler - 23.12.2016, 04:49 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 24.12.2016, 06:29 PM