03.08.2015, 02:46 PM
@Tobi
Eben hab ich mir mal Dein spreadsheet angeschaut. Du stellt die SerienReso auf 120kHz ein, verfährst aber bei MaxLast bis hinab auf 50kHz. Das hatte ich nicht bedacht, mein Wandler lauft ja fest auf SerienResonanz.
Klar, dass Du dann bei 120kHz deutlich unter 100mT bleiben musst.
Wobei sich mir die Frage stellt, ob man mit dem Festfrequenz-Resonanzbetrieb unter dem Strich besser weg kommt, dies ist nun mal der "sweet spot" wo der Wandler am effektivsten arbeitet.
Ein etwaige Regelung könnte dann ein vorgeschalteter PFC übernehmen (wobei allerdings der 100Hz-ripple bestehen bleibt).
Eben hab ich mir mal Dein spreadsheet angeschaut. Du stellt die SerienReso auf 120kHz ein, verfährst aber bei MaxLast bis hinab auf 50kHz. Das hatte ich nicht bedacht, mein Wandler lauft ja fest auf SerienResonanz.
Klar, dass Du dann bei 120kHz deutlich unter 100mT bleiben musst.
Wobei sich mir die Frage stellt, ob man mit dem Festfrequenz-Resonanzbetrieb unter dem Strich besser weg kommt, dies ist nun mal der "sweet spot" wo der Wandler am effektivsten arbeitet.
Ein etwaige Regelung könnte dann ein vorgeschalteter PFC übernehmen (wobei allerdings der 100Hz-ripple bestehen bleibt).
...mit der Lizenz zum Löten!