15.01.2015, 11:34 PM
Es handelt sich um einen Trafo mit großem Übersetzungsverhältnis und hochpermiablem Kernmaterial. D.h. viele Windungen auf der einen Wicklung ergeben eine große Hauptinduktivität. Ich würde deshalb eine Parallel-Resonanz aus Streukapazität (zwischen den Lagen) und Hauptinduktivität erwarten.
Gleichzeitig müsste eine Serien-Resonanz aus Streu-Induktivität und Streukapazität auftreten. Allerdings in einem ganz anderen Frequenzbereich, da die Streuinduktivität des Trafos recht gering ist. Ich konnte jedenfalls innerhalb des frequnezbereiches der Messung (Impedanzanalyzer) keine weitere Resonanz entdecken. Kann ich ggf. bei Zeiten nochmal überprüfen.
Gleichzeitig müsste eine Serien-Resonanz aus Streu-Induktivität und Streukapazität auftreten. Allerdings in einem ganz anderen Frequenzbereich, da die Streuinduktivität des Trafos recht gering ist. Ich konnte jedenfalls innerhalb des frequnezbereiches der Messung (Impedanzanalyzer) keine weitere Resonanz entdecken. Kann ich ggf. bei Zeiten nochmal überprüfen.