09.11.2014, 07:08 PM
Zum Trafo eine kurze Berechnung:
PrimärSpannung Vprim 1200 Veff
PrimärKurvenform Rechteck
PrimärFrequenz F 0,02 MHz
Primär-Vsec-Fläche ET=Vprim/4*F 15000 uVsec
Kernquerschnitt Ae 5,60E+002 mm²
Anzahl der Kerne Nc 32
Gesamt-Querschnitt Atot=Ae*Nc 1,79E+04 mm²
Windungszahl primär Nprim 10,5
magn. Fluß Phi=ET/Nprim*Atot 0,079 Tesla
Danach komme ich auf doppelt so viel Kernquerschnitt wie Du.
Und auf einen magnetischen Fluss von +- 0,08T.
Das ist eher verschwindend wenig Magnetisierung, dafür unnötig viel Wdg.
Wenn ich mich nicht verhauen habe, heißt dass, dass Du mit der Windungszahl insgesamt deutlich runtergehen solltest.
Oder Du senkst die Taktfrequenz ab auf vlt 8kHz.
PrimärSpannung Vprim 1200 Veff
PrimärKurvenform Rechteck
PrimärFrequenz F 0,02 MHz
Primär-Vsec-Fläche ET=Vprim/4*F 15000 uVsec
Kernquerschnitt Ae 5,60E+002 mm²
Anzahl der Kerne Nc 32
Gesamt-Querschnitt Atot=Ae*Nc 1,79E+04 mm²
Windungszahl primär Nprim 10,5
magn. Fluß Phi=ET/Nprim*Atot 0,079 Tesla
Danach komme ich auf doppelt so viel Kernquerschnitt wie Du.
Und auf einen magnetischen Fluss von +- 0,08T.
Das ist eher verschwindend wenig Magnetisierung, dafür unnötig viel Wdg.
Wenn ich mich nicht verhauen habe, heißt dass, dass Du mit der Windungszahl insgesamt deutlich runtergehen solltest.
Oder Du senkst die Taktfrequenz ab auf vlt 8kHz.
...mit der Lizenz zum Löten!