08.11.2014, 01:27 PM
ja, ist richtig
Die Kernverluste verringerst Du wirksam durch Reduktion des magnetischen Fluss-ripples
Beim Trafo ist die Wicklungsspannung vorgegeben, und über die Frequenz auch die Vsec-Fläche = das ET-Produkt. Hier sind mehr Windungen das Mittel der Wahl. Dabei wächst die Induktivität
B = ET / n*Ae
Bei einer Drossel (strom-getrieben) mußt Du Windungen abnehmen, um bei gebenem Stromripple die Magnetisierungsverluste einzudämmen. Dabei fällt die Induktivität
B ~ n*I
Die Kernverluste verringerst Du wirksam durch Reduktion des magnetischen Fluss-ripples
Beim Trafo ist die Wicklungsspannung vorgegeben, und über die Frequenz auch die Vsec-Fläche = das ET-Produkt. Hier sind mehr Windungen das Mittel der Wahl. Dabei wächst die Induktivität
B = ET / n*Ae
Bei einer Drossel (strom-getrieben) mußt Du Windungen abnehmen, um bei gebenem Stromripple die Magnetisierungsverluste einzudämmen. Dabei fällt die Induktivität
B ~ n*I