10.10.2014, 03:44 PM
Hi,
meine Übereignungen wurden angeregt durch diesen Thread:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...eadid=1768
es geht also um magn. gekoppelte Filterdrosseln.
Im speziellen um dieses Paper (von madmoony in die Diskussion gebracht):
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...018877.pdf
Das Paper klärte nicht alle meine Fragen.
Daher machte ich eigenen Simulationen und will die Erkenntnisse mit euch teilen/diskutieren.
Behauptung:
Mit gekoppelten Drosseln reduziert dich der Rest-Rippel an der Last.
Jedoch nicht explizit erwähnt wird, dass der Verglich zwischen
a) diagonaler Taktung mit klassischem Filter und
b) versetzter Taktung mit gekoppelten Drosseln stattfindet.
Jedenfalls habe ich das Paper so verstanden
Daher der Vergleich:
a) diagonale Taktung mit klassischem Filter und
b) diagonale Taktung mit gekoppelten Drosseln
So ausgelegt das an der Last das identische Elektrische verhalten auftritt.
Jetzt würde ich gern ein Bild hochladen/einbinden muss aber erst mal rausfinden wie...
meine Übereignungen wurden angeregt durch diesen Thread:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...eadid=1768
es geht also um magn. gekoppelte Filterdrosseln.
Im speziellen um dieses Paper (von madmoony in die Diskussion gebracht):
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...018877.pdf
Das Paper klärte nicht alle meine Fragen.
Daher machte ich eigenen Simulationen und will die Erkenntnisse mit euch teilen/diskutieren.
Behauptung:
Mit gekoppelten Drosseln reduziert dich der Rest-Rippel an der Last.
Jedoch nicht explizit erwähnt wird, dass der Verglich zwischen
a) diagonaler Taktung mit klassischem Filter und
b) versetzter Taktung mit gekoppelten Drosseln stattfindet.
Jedenfalls habe ich das Paper so verstanden
Daher der Vergleich:
a) diagonale Taktung mit klassischem Filter und
b) diagonale Taktung mit gekoppelten Drosseln
So ausgelegt das an der Last das identische Elektrische verhalten auftritt.
Jetzt würde ich gern ein Bild hochladen/einbinden muss aber erst mal rausfinden wie...