04.10.2014, 02:51 PM
Zitat:Original geschrieben von voltwideBei mir gehen die Sicherungen schon mit 2 stk. 300VA Eisentrafos raus.
Zitat:Original geschrieben von Hoppenstett
Ich such doch Ringkerntrafo ab 800VA ...
Sollte sich doch was in der Bucht finden lassen.
btw, hast Du Dir schon überlegt, wie Du solch einen Trafo ein- und ausschaltest, ohne dass irgendwelche Sicherungen rausfliegen?
Das ist schon ein Kapitel für sich, und wenn ich heute vor dieser Aufgabe stände,
würde ich es genauso machen wie Anfang der 80er-Jahre, wo 3x2kVA Toroide einzuschalten waren (3x16A Anschluß):
Zuerst wird ein 1kV/25A-TRIAC in Reihe mit einem 8A-Anlaufheißleiter, wie sie für Staubsager verwendet werden, eingeschaltet.
Kurz danach schließt ein zweites TRIAC diese Einschaltstrombegrenzung kurz.
Um irgendwelche Brummgeräusche sicher zu unterbunden, müssen die TRIACs mit +-50mA 30kHz Wechselstrom über Impulsübertrager angesteuert werden.
Und die TRIACs müssen in sämtliche 4 Quadranten funktionieren.
Von daher kommen die snubberless TRIACs von ST nicht in Betracht.
Also, alles in allem schon mal nicht so ganz wenig Aufwand.
Bei Dicky Hoppenstedt konnte das Geschlecht auch nicht so einfach bestimmt werden.