09.08.2014, 09:10 AM
Ja, das geht schon. Es gibt auch einen PID der für beide Zustände irgendwie geht, das Verhalten schaut halt schlimm aus.
Zwei Sätze für die beiden Betriebsarten ginge vermutlich auch, den Übergang könnte ich ausrechnen, über ton * Uin komme ich auf den Ripple in der Drossel, zusammen mit dem gesamten Eingangsstrom (DC), auf den ich ja regle, dürfte das möglich sein.
Das ist aber auch keine Lösung für ein Problem, finde ich, sondern zwei Lösungen für zwei Probleme die dann an einer Übergangsstelle zusammengeführt werden. Gehen tuts vermutlich, aber ich finds nicht schön.
Deshalb meine Frage, ob es grad auf digitalen Plattformen nicht was anderes als einen "normalen" PID gibt, mit dem sich sowas schön lösen lässt...wie eben z.B. ein Regler der die Reaktion der Regelgröße auf eine Veränderung der Führungsgröße vorausberechnet.
Oder Strategien die sich aus dem Verhalten des Step Up ableiten, ohne eine Unterscheidung der Betriebsart treffen zu müssen...
Zwei Sätze für die beiden Betriebsarten ginge vermutlich auch, den Übergang könnte ich ausrechnen, über ton * Uin komme ich auf den Ripple in der Drossel, zusammen mit dem gesamten Eingangsstrom (DC), auf den ich ja regle, dürfte das möglich sein.
Das ist aber auch keine Lösung für ein Problem, finde ich, sondern zwei Lösungen für zwei Probleme die dann an einer Übergangsstelle zusammengeführt werden. Gehen tuts vermutlich, aber ich finds nicht schön.
Deshalb meine Frage, ob es grad auf digitalen Plattformen nicht was anderes als einen "normalen" PID gibt, mit dem sich sowas schön lösen lässt...wie eben z.B. ein Regler der die Reaktion der Regelgröße auf eine Veränderung der Führungsgröße vorausberechnet.
Oder Strategien die sich aus dem Verhalten des Step Up ableiten, ohne eine Unterscheidung der Betriebsart treffen zu müssen...