07.08.2014, 09:58 PM
hier die versprochene Simu
Man sieht hier
-den Einschaltstrom, jenseits von Gut und Böse: Da geht erstmal die Drossel in die Sättigung. Dem kann nur mit einem Softstart abgeholfen werden.
-Lastwechsel mit Grenzübertritt in den kontinuierlichen Betrieb.
Sieht ziemlich gruselig aus: Überspannung beim Einschalten, Übersteuerung des Komparators bei lastwechseln, Ausgangsspannungs-Einbrüche und Überschwinger.
Allerdings habe ich mir auch keine Mühe mit einer ausgefeilten Frequkompensation gemacht - ist erstmal nur ein mehr oder weniger generisches Modell zum ausprobieren.
[URL] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...oostvm.asc[/URL]
Also einen Aufwärtswandler im voltage-mode ans Laufen zu bringen ist nicht einfach sportlich, sondern eher athletisch
Man sieht hier
-den Einschaltstrom, jenseits von Gut und Böse: Da geht erstmal die Drossel in die Sättigung. Dem kann nur mit einem Softstart abgeholfen werden.
-Lastwechsel mit Grenzübertritt in den kontinuierlichen Betrieb.
Sieht ziemlich gruselig aus: Überspannung beim Einschalten, Übersteuerung des Komparators bei lastwechseln, Ausgangsspannungs-Einbrüche und Überschwinger.
Allerdings habe ich mir auch keine Mühe mit einer ausgefeilten Frequkompensation gemacht - ist erstmal nur ein mehr oder weniger generisches Modell zum ausprobieren.
[URL] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...oostvm.asc[/URL]
Also einen Aufwärtswandler im voltage-mode ans Laufen zu bringen ist nicht einfach sportlich, sondern eher athletisch
...mit der Lizenz zum Löten!