Zitat:Original geschrieben von voltwide
Der SCR kann nur in einer Richtung eingeschaltet werden, in der anderen sperrt er immer. Das wird hier ausgenutzt. Nur wenn er durchgeschlagen ist, fließt die neg HW durch die beiden Widerstände,
Die werden dann überlastet, heizen den Temperaturschalter auf und der trennt dann.
Aha. Das war in Deiner Beschreibung nicht klar, dass die beiden 4.7k-Widerstände mit dem Tempschalter gekoppelt sind.
Ok. Trotzdem gib mal bitte die Bezeichnung des Leistungshalbleiters an.