14.04.2014, 12:54 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden...
Genau. Er hatte mal irgendwas davon geschrieben, dass er Nullleiter und Erde verbunden hat.
Dem trau ich glatt zu, dass er diese Brücke an den Steckdosen gemacht hat.
Damit sind nicht nur seine 10mA-FIs nutzlos. Obendrein lösen sie auch aus, sobald er zwei geerdete Geräte aus unterschiedlich belasteten Stromkreisen miteinander verbindet. Allerdings kommt die Auslösung für Halbleiter zu spät.
Zumindest passt Deine Vermutung zu der Fehlerschilderung und zu allen seinen Texten