13.04.2014, 12:17 PM
Buhuhu, böse sandige geschaltete Technik...
Ich glaub auch dass der wo anders ein Problem hat. Ein 10mA-FI ist keine gute Idee, die Summe der Ableitströme in normalen Haushalten reichen aus um den "standard"-50mA-FI bei etwa 30mA absichtlich erzeugten Fehlerstrom auslösen zu lassen.
50mA halte ich für eine vernünftige Größenordnung, und bei einem "echten" Fehler fliest schnell mal das vielfache. Mit dem empfindlichen 10mA-FIs ist nix gewonnen, außer einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von falschem Alarm...
Googelt man das Bild des Acer-Netzteiles sieht man auf dem Gehäuse eindeutig das SK1-Schutzerde-Symbol. Die Berührbaren Metallteile, also der Stecker, haben damit wohl Erdbezug.
Er hat es folglich nicht gebacken bekommen den Erdbezug am Netbook zu messen. Ob er sich dann beim Amp besser angestellt hat bleibt fraglich...
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden, und die Spannungsdifferenz ist "etwas" niederohmiger gespeist als die 110V Wechselspannung durch die FilterCs im Netzteil...
Ich glaub auch dass der wo anders ein Problem hat. Ein 10mA-FI ist keine gute Idee, die Summe der Ableitströme in normalen Haushalten reichen aus um den "standard"-50mA-FI bei etwa 30mA absichtlich erzeugten Fehlerstrom auslösen zu lassen.
50mA halte ich für eine vernünftige Größenordnung, und bei einem "echten" Fehler fliest schnell mal das vielfache. Mit dem empfindlichen 10mA-FIs ist nix gewonnen, außer einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von falschem Alarm...
Googelt man das Bild des Acer-Netzteiles sieht man auf dem Gehäuse eindeutig das SK1-Schutzerde-Symbol. Die Berührbaren Metallteile, also der Stecker, haben damit wohl Erdbezug.
Er hat es folglich nicht gebacken bekommen den Erdbezug am Netbook zu messen. Ob er sich dann beim Amp besser angestellt hat bleibt fraglich...
Er schreibt er hat alles an getrennten Stromkreisen....bei solchen Installationen ist es nicht unüblich dass sich die Nullpunkte zwischen den Kreisen um mehrere Volt verschieben. Würde mich nicht wundern wenn ein paar Volt Spannungsdifferenz zwischen verschiedenen Steckdosen anliegen würden, und die Spannungsdifferenz ist "etwas" niederohmiger gespeist als die 110V Wechselspannung durch die FilterCs im Netzteil...