12.10.2012, 09:52 AM
also...
1. es funktioniert in der realen Welt....
2. ich hab zb gestern gemessen: bei mir zuhause ca. 10mV DC im Netz...da brauchts keine Dioden vor dem Trafo
3. abhängig von Ort und Tagesteit hatte ich mal 1,7V DC ...da brummen alle Ringkerntrafos ganz deftig...deswegen hatte ich nach der Ursache gesucht und nach längerem hin und her dann kurzzeitig auftretende DC Werte als Ursache gefunden (vmtl von einer Baustelle lief irgendeine automatische x-kWatt Hebepumpe mit etwas unsymmetrischer Triacsteuerung alle paar Minuten und hat alle Trafos veranlasst, seltsame brr--br--brrrr-brr Geräusche zu produzieren...nervig!)
4. ...aber wenn bei Beate eben nur an bestimmten Orten der Trafo laut brummt...dürfte genau so eine DC im Netz die Ursache sein und dann beseitigen ein paar Dioden das Problem !
ok?
1. es funktioniert in der realen Welt....
2. ich hab zb gestern gemessen: bei mir zuhause ca. 10mV DC im Netz...da brauchts keine Dioden vor dem Trafo
3. abhängig von Ort und Tagesteit hatte ich mal 1,7V DC ...da brummen alle Ringkerntrafos ganz deftig...deswegen hatte ich nach der Ursache gesucht und nach längerem hin und her dann kurzzeitig auftretende DC Werte als Ursache gefunden (vmtl von einer Baustelle lief irgendeine automatische x-kWatt Hebepumpe mit etwas unsymmetrischer Triacsteuerung alle paar Minuten und hat alle Trafos veranlasst, seltsame brr--br--brrrr-brr Geräusche zu produzieren...nervig!)
4. ...aber wenn bei Beate eben nur an bestimmten Orten der Trafo laut brummt...dürfte genau so eine DC im Netz die Ursache sein und dann beseitigen ein paar Dioden das Problem !
ok?