18.12.2011, 11:14 AM
Da gibt es allerdings auch ohne Remanenz eine Erklärung für herausfallende Sicherungen beim Einschalten von Trafen:
Im eingeschwungenen Zustand verläuft der Magnetisierungsstrom sinusförmig und um 90grad phasenverschoben hinter der Spannung.
Nun kann man die Wicklung bemessen für einen Magnetisierungsstrom der z.B. +-70% der Kernsättigung erreicht.
Die dazugehörige Vsec-Fläche beginnt im Spannungsmaximum, bei Imagn=0
Sie endet beim nächsten Nulldurchgang der Spannung, dann kehrt sich das Vorzeichen um und die Vsec-Fläche nimmt wieder ab.
Im eingeschwungenen Zustand ist die max Vsec-Fläche also vom Betrag einer halben Sinushalbwelle.
Ganz anders beim Einschalten.
Der ungünstigste Fall ist Einschalten im Nulldurchgang.
Die Vsec-Fläche beträgt nun eine Sinushalbwelle, also das Doppelte des eingeschwungenen Wertes. Die magnetische Feldstärke würde also +-140% der Kernsättigung erreichen und auch auf diesem Wege erstmal voll in die Sättigung fahren.
Von daher wäre es am besten, dicke Trafen im Spannungsminimum ein zu schalten, der Ausschaltzeitpunkt für minimale Remanenz dürfte dagegen etwas knifflig sein.
Im eingeschwungenen Zustand verläuft der Magnetisierungsstrom sinusförmig und um 90grad phasenverschoben hinter der Spannung.
Nun kann man die Wicklung bemessen für einen Magnetisierungsstrom der z.B. +-70% der Kernsättigung erreicht.
Die dazugehörige Vsec-Fläche beginnt im Spannungsmaximum, bei Imagn=0
Sie endet beim nächsten Nulldurchgang der Spannung, dann kehrt sich das Vorzeichen um und die Vsec-Fläche nimmt wieder ab.
Im eingeschwungenen Zustand ist die max Vsec-Fläche also vom Betrag einer halben Sinushalbwelle.
Ganz anders beim Einschalten.
Der ungünstigste Fall ist Einschalten im Nulldurchgang.
Die Vsec-Fläche beträgt nun eine Sinushalbwelle, also das Doppelte des eingeschwungenen Wertes. Die magnetische Feldstärke würde also +-140% der Kernsättigung erreichen und auch auf diesem Wege erstmal voll in die Sättigung fahren.
Von daher wäre es am besten, dicke Trafen im Spannungsminimum ein zu schalten, der Ausschaltzeitpunkt für minimale Remanenz dürfte dagegen etwas knifflig sein.
...mit der Lizenz zum Löten!