WTF, Netzteil 160V "SNT" nach DL9AH
#4
Zur fehlenden Netztrennung:

...hier ist das ja so "gelöst", dass die Sicherung rausfliegen soll, wenn der Netzstecker falsch herum eingesteckt wurde.

Warum macht man es dann nicht gleich richtig? Man kauft sich einen Fehlerstromschutzschalter (FI) für ein paar Euro, wenn er nicht eh schon im Haus installiert wurde. Den montiert man vor die Steckdosen der Funkbude.

Der FI überwacht das Abfließen von Strom nach Erde und schaltet die Stromversorgung ab, wenn das passiert.

Im Netzteil ist dann nur ein 3.9k Widerstand zwischen "N" und "PE" zu schalten, der bei Falschpolung den FI-Auslösestrom (50mA) aufbringt. Bei richtiger Polung ist der Widerstand stromlos.

Ganz nebenbei überwacht der FI auch alle anderen hinter ihm angeschlossenen Geräte auf Isolationsfehler gegen Erde.
 
  


Nachrichten in diesem Thema
WTF, Netzteil 160V "SNT" nach DL9AH - von Bembel - 03.07.2011, 04:03 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2011, 07:34 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.07.2011, 07:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2011, 07:46 AM
RE: - von Rumgucker - 03.07.2011, 07:47 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.07.2011, 07:48 AM
RE: - von Rumgucker - 03.07.2011, 07:54 AM
RE: RE: - von voltwide - 03.07.2011, 08:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2011, 08:07 AM
[Kein Betreff] - von Bembel - 03.07.2011, 02:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2011, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Bembel - 03.07.2011, 03:01 PM