Der link funktioniert wohl nicht.
Davon mal abgesehen kannst Du Eagle Schaltpläne auch aus Eagle als Bild-Datei exportieren.
Wenn Dir die Automaten rausfliegen, versuchst Du vermutlich fette RingkernNTs einzuschalten. Da hilft
-entweder Einschalten im Scheitelwert der Netzspannung
-Einschalten über Anlaufheißleiter ("Motorschutzschalter")
Beide Varianten können über TRIACs gesteuert werden.
Im übrigen würde ich keine "gate sensitive" Typen nehmen, da dem Vorteil des geringen Steuerstromes der Nachteil der erhöhten Gefahr der Über-Kopf-Zündu ng besteht: Der TRIAC mag bei induktiver Last nicht mehr abschalten.
Von ST gibt es "snubberless" TRIACs, die sollten geeignet sein.
Wenn Du wirklich kein Brummen im Trafo haben willst, kannst Du imho jegliche Art von Opto-Kopplern einschließlich der jeningen mit DIAC-Ausgang vergessen. Wirklich geräuschlos läuft das Ganze nur dann, wenn rund um die Uhr permanent Strom ins gate gepumpt wird. Das muß kein Gleichstrom sein: Ich hatte in meinen 5kW-Monoblöcken die 3 Ringkerne (je 2kVA) mit 30A-TRIACs sauber geschaltet und zur gate-Ansteuerung lieferten NE555-Timer 30kHz-Rechteck Signale von +-20mA, die über Impulsübertrager in die netzseitiggen gate-Kreise übertragen wurden.
Davon mal abgesehen kannst Du Eagle Schaltpläne auch aus Eagle als Bild-Datei exportieren.
Wenn Dir die Automaten rausfliegen, versuchst Du vermutlich fette RingkernNTs einzuschalten. Da hilft
-entweder Einschalten im Scheitelwert der Netzspannung
-Einschalten über Anlaufheißleiter ("Motorschutzschalter")
Beide Varianten können über TRIACs gesteuert werden.
Im übrigen würde ich keine "gate sensitive" Typen nehmen, da dem Vorteil des geringen Steuerstromes der Nachteil der erhöhten Gefahr der Über-Kopf-Zündu ng besteht: Der TRIAC mag bei induktiver Last nicht mehr abschalten.
Von ST gibt es "snubberless" TRIACs, die sollten geeignet sein.
Wenn Du wirklich kein Brummen im Trafo haben willst, kannst Du imho jegliche Art von Opto-Kopplern einschließlich der jeningen mit DIAC-Ausgang vergessen. Wirklich geräuschlos läuft das Ganze nur dann, wenn rund um die Uhr permanent Strom ins gate gepumpt wird. Das muß kein Gleichstrom sein: Ich hatte in meinen 5kW-Monoblöcken die 3 Ringkerne (je 2kVA) mit 30A-TRIACs sauber geschaltet und zur gate-Ansteuerung lieferten NE555-Timer 30kHz-Rechteck Signale von +-20mA, die über Impulsübertrager in die netzseitiggen gate-Kreise übertragen wurden.