04.10.2010, 10:21 AM
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Gehts jetzt darum, dass bei einem Lastsprung von 0 auf 500mA die Spannung für 2.5ms um bis zu 50mVs durchsackt?
JA
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Persönlich finde ich 50mV völlig ok.
Ich auch
Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Auf Seite 8 des Datenblattes wird gezeigt, dass Lastwechsel von 500mA auf 2A so um die 100mV Durchsacken bringen. Allerdings dauerts bei denen nur 400 us bei 10uH/330uF bzw. sogar nur 60 us bei 32uH/220uF.
Ich denke das liegt an der großen Spule.
Wir waren am Überlegen, warum das Schwingen bei Laständerung im Bereiech 400Hz liegt.
Es währe noch zu überlegen, ob es einen Unterschied macht ob ich von 0A auf 0,5A regel oder von 0,1A auf 0,6A.
PS Ich verwende einen P3596 das ist nen equivalent zum LM2596. Den LM gabs leider bei reichelt nicht