Die Plateaus heissen Millerplateau, wenn sie durch die kapazitive Gegenkopplung der Drain-Gate-Kapazität verursacht werden. Sozusagen eine du/dt-Gegenkopplung. Meistens ist das der Fall.
Der zweite Fall kann eine gewollte oder ungewollte Induktivität in der Sourceleitung sein, die das Referenzpotial des Treibers verschiebt und darüber di/dt gegenkoppelt.
Auseinander halten kann man die beiden Effekte wenn man zusätzlich auch noch Uds anschaut. Ist das Plateau zeitgleich mit Umschwingen von Uds, dann ist es das Millerplateau.
Ist es kurz vor den Umschwingen, dann die di/dt Gegenkopplung.
Der zweite Fall kann eine gewollte oder ungewollte Induktivität in der Sourceleitung sein, die das Referenzpotial des Treibers verschiebt und darüber di/dt gegenkoppelt.
Auseinander halten kann man die beiden Effekte wenn man zusätzlich auch noch Uds anschaut. Ist das Plateau zeitgleich mit Umschwingen von Uds, dann ist es das Millerplateau.
Ist es kurz vor den Umschwingen, dann die di/dt Gegenkopplung.