Nehmen wir volle Bestückung des Modules an. Und eine Entnahme von 300V/1A. Trafo ideal angepasst, so dass der Längsregler noch etwa 10V Spielraum hat.

- Restwelligkeit 75-80Vpp vor dem Längsregler,
- unvermeidbare 45-50W Verluste in den Mosfets (gemittelt).

Das schaffen auch 2 dieser Kühlkörper nicht.

Ohne Modifikation kann die Steuerschaltung das Mosfetmodul nicht bedienen. Und wenn es korrekt angesteuert wird, sind die Kühlkörper zu klein. klappe
 