25.08.2007, 10:42 PM
Achso....
DIE Halbbrücke, puh damit hab ich auch immer meine Probleme.
Würde (je nach Leistung) 100-2200uF LowESR Elkos (Uc=Ub*0,75) und
dazu parallel 0,22-1µF MKS4. Aber nur Daumenwerte, müsste das mal simulieren.
Habe selber nie was in der Literatur gefunden, daher keine verbindliche Antwort !
Schaffe es aber nicht vor Montag.
Edith:
PSpice macht Ärger, da Kapazitäten als perfekte Isolatoren arbeiten, funktioniert das kapazitive Mitteln der Spannung nicht.
Widerstände bringen die Simu zum laufen, aber bilden dann auch den Spannungsteiler. -> Lässt sich nicht so einfach simulieren...
Dauert dann doch bis Montag.
DIE Halbbrücke, puh damit hab ich auch immer meine Probleme.
Würde (je nach Leistung) 100-2200uF LowESR Elkos (Uc=Ub*0,75) und
dazu parallel 0,22-1µF MKS4. Aber nur Daumenwerte, müsste das mal simulieren.
Habe selber nie was in der Literatur gefunden, daher keine verbindliche Antwort !
Schaffe es aber nicht vor Montag.
Edith:
PSpice macht Ärger, da Kapazitäten als perfekte Isolatoren arbeiten, funktioniert das kapazitive Mitteln der Spannung nicht.
Widerstände bringen die Simu zum laufen, aber bilden dann auch den Spannungsteiler. -> Lässt sich nicht so einfach simulieren...
Dauert dann doch bis Montag.
"Ich hab Millionen von Ideen und alle enden mit Sicherheit tödlich."