22.12.2005, 08:22 PM
habe nun getestet. hier die Ergebnisse:
ohne Last:
0W auf GND-PLUS --> 22,1V
0W auf GND-MINUS --> 27,0V (Fehler am Trafo
)
mit einseitiger Last:
130W auf GND-PLUS --> 16,2V
0W auf GND-MINUS --> 35,2V
die 16,2V haben wohl 2 Ursachen:
1. Ist die Regelschleife wohl an falscher Stelle ( sie ist vor der drosselspule, ich denke, sie sollte nach ihr greifen )
2. fällt noch einiges an den Zuleitungen ab ( Multimeter mit Strommessfunktion in Serie ), bei 8A nicht verwunderlich
die 35,2V sind nett....irgednwie glaube ich meinem Ergebnis allerdings noch nicht 100%. ich werde weitere Messungen durchführen, die angegeben Daten sind alle unter Vorbehalt hier reingestellt
Eventuell reicht ja auch schon ein Verbrauch von ein paar Watt um hier nen netten Einbruch zu verursachen
ÄHDIT:
was vielleicht noch wichtig ist:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._trafo.jpg
das ist der verwendete Trafo
ÄHDIT2:
mein versprechen von 250W hab ich leider niht gehalten, die 16,2V und 8A haben mich da ein wenig von abgehalten
ohne Last:
0W auf GND-PLUS --> 22,1V
0W auf GND-MINUS --> 27,0V (Fehler am Trafo
![Wink Wink](https://stromrichter.org/images/smilies/wink.gif)
mit einseitiger Last:
130W auf GND-PLUS --> 16,2V
0W auf GND-MINUS --> 35,2V
![überrascht überrascht](https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif)
die 16,2V haben wohl 2 Ursachen:
1. Ist die Regelschleife wohl an falscher Stelle ( sie ist vor der drosselspule, ich denke, sie sollte nach ihr greifen )
2. fällt noch einiges an den Zuleitungen ab ( Multimeter mit Strommessfunktion in Serie ), bei 8A nicht verwunderlich
die 35,2V sind nett....irgednwie glaube ich meinem Ergebnis allerdings noch nicht 100%. ich werde weitere Messungen durchführen, die angegeben Daten sind alle unter Vorbehalt hier reingestellt
![Big Grin Big Grin](https://stromrichter.org/images/smilies/biggrin.gif)
![Rolleyes Rolleyes](https://stromrichter.org/images/smilies/rolleyes.gif)
ÄHDIT:
was vielleicht noch wichtig ist:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._trafo.jpg
das ist der verwendete Trafo
ÄHDIT2:
mein versprechen von 250W hab ich leider niht gehalten, die 16,2V und 8A haben mich da ein wenig von abgehalten
![Wink Wink](https://stromrichter.org/images/smilies/wink.gif)