23.11.2005, 04:32 PM
Ich hab mir endlich mal diesen Thread genauer durchlesen können. Sorry, daß ich Euch erst jetzt die Sache madig machen kann.
Es gibt zwei Arten von Störungen auf langen Leitungen. Das eine ist die induktive und das andere ist die kapazitive Störung.
Eine Spannungssteuerung (Spannungsquelle mit geringstem Innenwiderstand) ist gegen die kapazitive Komponente immun.
Eine Stromsteuerung (Stromquelle mit höchstem Innenwiderstand) ist gegen die induktive Komponente immun.
(Beobachters Simulation ist also nur die halbe Wahrheit. Würde er seine 100kHz über 10pF einkoppeln, so würde sich dieser 10pF-100kHz-Strom im Bürdewiderstand direkt auswirken.)
Beobachter hat allerdings recht mit seiner Annahme, daß sich Spannungsabfälle auf der Empfängermasse nicht auswirken. Ich bezweifel allerdings, daß dieses bei 500kHz Spannungsabfällen funktioniert, weil sich zwischen Ort des Spannungsabfalls und Ort der Ausregelung eine lange Leitung befindet, wie Alfsch schon richtig sagte. Das sind ideale Bedingungen, um eine Regelschleifenschwingung anzufachen.
Optimal zur Fernübertragung von Signalen sind Glasfasern.
Es gibt zwei Arten von Störungen auf langen Leitungen. Das eine ist die induktive und das andere ist die kapazitive Störung.
Eine Spannungssteuerung (Spannungsquelle mit geringstem Innenwiderstand) ist gegen die kapazitive Komponente immun.
Eine Stromsteuerung (Stromquelle mit höchstem Innenwiderstand) ist gegen die induktive Komponente immun.
(Beobachters Simulation ist also nur die halbe Wahrheit. Würde er seine 100kHz über 10pF einkoppeln, so würde sich dieser 10pF-100kHz-Strom im Bürdewiderstand direkt auswirken.)
Beobachter hat allerdings recht mit seiner Annahme, daß sich Spannungsabfälle auf der Empfängermasse nicht auswirken. Ich bezweifel allerdings, daß dieses bei 500kHz Spannungsabfällen funktioniert, weil sich zwischen Ort des Spannungsabfalls und Ort der Ausregelung eine lange Leitung befindet, wie Alfsch schon richtig sagte. Das sind ideale Bedingungen, um eine Regelschleifenschwingung anzufachen.
Optimal zur Fernübertragung von Signalen sind Glasfasern.