20.06.2013, 08:38 PM
Da das mit ALLC eigentlich nicht viel zu tun hat, mache ich einen Thread auf.
Diese Rückspeise-Geschichte interessiert mich sehr - Insbesondere in Verbindung mit Solar und Akku. Wenn ich mein SODFA-Projekt beendet habe, kann ich mir sehr gut vorstellen hierzu Versuche anzustellen.
Nochmals die Prinzipschaltung:
V2 stellt das transformierte Netz dar. In L2 präge ich meinen gewünschten Strom ein. Hierfür gibt es 2 Möglickeiten:
1) Ich habe eine hochpräzise Strommessung (Dadurch wird der Generator hochohmig). Dann kann genügt mir für L2 die Streuinduktivität, auch bei K=0.995. Frequenzen im 100kHz-Bereich
2) Ich verzichte auf den Aufwand bei der Strommessung, nehme dafür eine vorgeschaltete Drossel oder einen Streufeldtrafo (Dadurch wird der "Lasteingang" hochohmig). Frequenzen in Richtung 20kHz.
Beide Varianten finden sich hier:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...peisen.zip
Hier noch das OPA134-Modell (Gibt es als Dual-Varuante OPA2134 bei Reichelt für 1,65? - Macht z.B. für Audio Sinn, schlägt NE5534 um Längen. Zudem funktioniert das Modell klasse.)
Diese Rückspeise-Geschichte interessiert mich sehr - Insbesondere in Verbindung mit Solar und Akku. Wenn ich mein SODFA-Projekt beendet habe, kann ich mir sehr gut vorstellen hierzu Versuche anzustellen.
Nochmals die Prinzipschaltung:
V2 stellt das transformierte Netz dar. In L2 präge ich meinen gewünschten Strom ein. Hierfür gibt es 2 Möglickeiten:
1) Ich habe eine hochpräzise Strommessung (Dadurch wird der Generator hochohmig). Dann kann genügt mir für L2 die Streuinduktivität, auch bei K=0.995. Frequenzen im 100kHz-Bereich
2) Ich verzichte auf den Aufwand bei der Strommessung, nehme dafür eine vorgeschaltete Drossel oder einen Streufeldtrafo (Dadurch wird der "Lasteingang" hochohmig). Frequenzen in Richtung 20kHz.
Beide Varianten finden sich hier:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...peisen.zip
Hier noch das OPA134-Modell (Gibt es als Dual-Varuante OPA2134 bei Reichelt für 1,65? - Macht z.B. für Audio Sinn, schlägt NE5534 um Längen. Zudem funktioniert das Modell klasse.)
Zitat:.SUBCKT OPA134 1 2 3 4 5
C1 11 12 3.240E-12
C2 6 7 8.000E-12
CSS 10 99 1.000E-30
DC 5 53 DX
DE 54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP 4 3 DX
EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 248.0E6 -250E6 250E6 250E6 -250E6
GA 6 0 11 12 402.0E-6
GCM 0 6 10 99 4.020E-9
ISS 3 10 DC 160.0E-6
HLIM 90 0 VLIM 1E3
J1 11 2 10 JX
J2 12 1 10 JX
R2 6 9 100.0E3
RD1 4 11 2.490E3
RD2 4 12 2.490E3
RO1 8 5 20
RO2 7 99 20
RP 3 4 7.500E3
RSS 10 99 1.250E6
VB 9 0 DC 0
VC 3 53 DC 1.200
VE 54 4 DC .9
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 40
VLN 0 92 DC 40
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL JX PJF(IS=2.500E-15 BETA=1.010E-3 VTO=-1)
.ENDS OPA134
Pffffffffft. "Da entwich das Vakuum" - Heinrich Physik, 1857.