02.04.2016, 08:19 PM
Hi,
bestimmt ist euch allen die Seite http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de geläufig.
Bei Berechnungen für Abwärts-, Aufwärts- und Invertierender Wandler schlägt das Tool eine Induktivität der Speicherdrossel so vor, dass delta IL=0,4·Ia bei Ue_max (Aufwärtswandler) bzw. Ue_min (Abwärtswandler, Invertierenderwandler) beträgt.
Auf dieser Seite von Coilcraft, (Analyse- und Vergleichs-Tool für Leistungsinduktivitäten):
http://www.coilcraft.com/apps/compare/de..._power.cfm
wird bei den voreingestellten Werten die Stromwelligkeit mit 40% angenommen.
D.h. auch hier delta IL=0,4·Ia .
Ich frag mich warum delta IL=0,4·Ia scheinbar ein so günstiger Wert ist?
Könnte das bitte ein Schaltnetzteil Experte erläutern?
bestimmt ist euch allen die Seite http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de geläufig.
Bei Berechnungen für Abwärts-, Aufwärts- und Invertierender Wandler schlägt das Tool eine Induktivität der Speicherdrossel so vor, dass delta IL=0,4·Ia bei Ue_max (Aufwärtswandler) bzw. Ue_min (Abwärtswandler, Invertierenderwandler) beträgt.
Auf dieser Seite von Coilcraft, (Analyse- und Vergleichs-Tool für Leistungsinduktivitäten):
http://www.coilcraft.com/apps/compare/de..._power.cfm
wird bei den voreingestellten Werten die Stromwelligkeit mit 40% angenommen.
D.h. auch hier delta IL=0,4·Ia .
Ich frag mich warum delta IL=0,4·Ia scheinbar ein so günstiger Wert ist?
Könnte das bitte ein Schaltnetzteil Experte erläutern?
"Je sorgfältiger die Planung, desto wirkungsvoller trifft einen die Realität!"